Можно ли утеплить цоколь, не демонтируя отмостку?
Друзья, всем удачного начала рабочей недели. Хороший вопрос задал участник нашего портала на форуме:
Имеется дом 10*12м с цокольным этажом на 1,5м ниже уровня земли, стены кирпич, фундамент литой бетон.
Дом строился в 90ые, утепление стены и цоколя - ноль.
Сейчас фасад уже под ППС, надземная часть цоколя в ближайшее время будет утеплена ЭППС 100мм.
По утеплению ниже 2 варианта:
1) Вариант-минимум: 50мм эппс в отмостке
2) Вариант-максимум: откапывать весь фундамент и утеплять до самого низа + 50мм отмостка.
Проблема обоих вариантов в том, что вокруг дома при постройке сделана армированная бетонная отмостка ~60см шириной и толщиной сантиметров 15. Отмостка примыкает к цоколю. (т.е. сделано максимально ущербно для теплоизоляции)
Когда сказал соседу, что собираюсь это всё демонтировать, он покрутил пальцем у виска, мол, "ты на это всё лето положишь", и предложил просто класть утеплитель поверх старой отмостки.
Безусловно, наиболее правильным представляется вариант 2, но он требует демонтажа отмостки. Вариант 1 тоже имеет право на жизнь (опять же демонтаж)), только здесь нужно помнить, что горизонтальное утепление отмостки делается на ширину, равную глубине зимнего промерзания грунта. То есть, как минимум 1 метр. В этом случае стены подвала не будут промерзать.
Теперь посмотрим на вариант, предлагаемый соседом. Так тоже можно сделать. Но есть свои нюансы.
1️⃣ Горизонтальное утепление отмостки нужно делать также минимум 100мм
2️⃣ Если не увеличивать ширину утепления дальше за отмостку, то по торцу отмостки необходимо прокопать узкую траншею, глубиной 45-50мм, в которую вертикально опустить 100мм листы ЭППС.
3️⃣ Верхнее утепление отмостки и вертикальное утепление грунта должны образовывать замкнутый контур.
Остается большой вопрос: как и чем отделать такую отмостку и как красиво обыграть ее новый уровень с вертикальной планировкой.